| |

iFix 爱修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2256|回复: 10

屡次必烧灯珠原来另有隐情,大家遇到这样的情况吗?

[复制链接]
发表于: 2019-8-17 10:15:31
| 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 mahuanxiaohe 于 2019-8-17 10:21 编辑

最近修了一台海信LED42EC260JD背光不亮,经过测量是灯珠烧了。就在早些时候遇还到一模一样的型号,换了三个灯珠好了,以为这次挺容易的,谁知这次却没那么简单。
以往灯珠坏也就三五个,这次前后不知换了多少次,每一次就要烧坏几个甚至更多的灯珠,并且每次上电灯珠亮了一下,甚至还没反应过来就烧了。
岂有此理,这是刚刚上电还是待机状态下,哪有上电就闪的道理!这还是头一次见!
回复

使用道具 举报

发表于: 2019-8-17 15:47:28
| 显示全部楼层
按你的方法修很省钱,但是灯珠老化不是一两粒灯珠的事.他们是全部都老化了,修好的机器想要耐用一定要全部换新.
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于: 2019-8-17 10:15:32
| 显示全部楼层
本帖最后由 mahuanxiaohe 于 2019-8-17 12:20 编辑

这是一块电源板升压板二合一板,单独测试时,需要将STB(待机开关)  SW(背光开关)和PWM(电流控制)都接入高电平才能正常工作。此板三组电压12v,16v,96v(背光供电)由同一变压器产生。连接主板时上电,LED升压电路就会工作一下,随后立马消失,不开机不会有电压。开机状态下空载不接灯条测量背光供电电压为120v,有点虚高
首先考虑会不会是电流的问题,为了测试,这次找来了另一种窄长型灯条,把两个工作电压为65V左右的灯条串联起来,后来测量确实电流太高了达到450ma。测试了几次,奇怪,这几次为何没有上电烧灯条?
于是开始了改造电路,R138和R139是并联等效2.8欧电流设置电阻,把它更换成4.7欧后测量电流稳定在250ma。实践证明原工作电流300ma的减少到200ma,实际上是感觉不到亮度有什么变化的,并且灯珠寿命可以大大的延长。
电压保护(最高电压设定)235V,会不会有点高?考虑灯条工作电压在130-150v左右,果断也把电压检测电阻由原来串联两个334更换成串联两个204贴片电阻,测量LED+最高电压稳定在180V左右。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册帐号

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于: 2019-8-17 10:15:33
| 显示全部楼层
本帖最后由 mahuanxiaohe 于 2019-8-17 12:22 编辑

当我把所有电路改造完,换好灯珠,认为各项都正常了,谁知上电依然烧灯珠。
奇了怪,会不会是灯条的问题呀,对比了两种透射式灯条,做出了大胆的猜想。之前一度认为是电压电流相关电路的问题,如今这些问题已经被否决了,看来问题还是在灯条上。
原机用的灯条是铝板,铝板与机壳都是接地的,优点是散热好些但是存在者老化漏电的风险,尤其是工作电压高的状态下,电木绝缘板的耐压要好很多。
原机共9组灯条串联,每组灯条有5颗灯珠,只换了LED+前5组灯条,后面4组保持不变。没有长度合适的灯条,找来了稍长的灯条,减掉两颗灯珠后正好合适,再把灯条用导线串联起来。当然可以全部换完,根据实际情况选择。自此故障彻底排除,不再烧灯条灯珠,电流也正常,维修完毕。。。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册帐号

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2019-8-17 10:47:05
| 显示全部楼层
还能找到一样灯距的灯条,备货挺多的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于: 2019-8-17 12:26:11
| 显示全部楼层
博民家维 2019-8-17 10:47
还能找到一样灯距的灯条,备货挺多的

灯距也不尽相同,给反光纸重新开了孔。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2019-8-17 14:17:11
| 显示全部楼层
谢谢楼主图文并茂经验分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2019-8-17 21:03:04
| 显示全部楼层
我都是直接全部换新灯条,再把那两电阻拿掉其中一个就行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2019-8-17 22:34:05
| 显示全部楼层
这种机换灯珠本来就是错,灯条坏的多的机型我都灯条全套换并尽量用铝基本的,然后减小电流是必须的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2019-8-18 19:24:46
| 显示全部楼层
对于铝基板的灯条,在拆损坏的灯珠时,一定要注意不要损坏了铝基板的绝缘膜!否则整个灯条报废!解决方法就是调高加热台的温度,或者用热风枪辅助加热一下,使灯珠下面的无铅焊锡融化后轻松用镊子取下损坏灯珠。千万不要用工具强行暴力搞下来!否则你会后悔的!焊接新灯珠时可以使用有铅锡丝或者有铅锡膏。这样焊锡的熔点自然降低,很好焊接成功!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|||iFix 爱修网 ( 粤ICP备2021135374号 )

粤公网安备 44060602002064号

GMT+8, 2024-11-20 07:34 , Processed in 0.061563 sec., 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Release 20191201, © 2001-2024 Comsenz Inc.

MultiLingual version, Rev. 850, © 2009-2024 codersclub.org

快速回复 返回顶部 返回列表