| |

iFix 爱修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1306|回复: 5

奥克斯KFR-120LW/N3-2上电即显示F1

[复制链接]
发表于: 2019-5-13 11:43:21
| 显示全部楼层 |阅读模式
因无官方故障代码表,百度查找有两种,一个是室内环温传感 器不正常,还有一个是相序不正确,会有F1故障代码产生,本着先简后繁的方法,首先调了下三相电的两根火线的位置,现象没变,拆开内机测环温传感 器和管温传感 器阻值均在5K左右,此时室内温在20度左右,因不知此机的具体传感器阻值参数,代换了个10K的环温上去,没有任何变化,依旧上电即F1,断掉管温上电会显一下E3后产即恢复F1显示,由此判定内机CPU工作环境正常,拆机外机测,一打开上盖板,立马知道原因了,相序识别板上全是老鼠类便,这几天天气阴,返潮造 成板漏电,相序检测板供电保险烧断,清理好后换了保险上电OK

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册帐号

x
回复

使用道具 举报

发表于: 2019-5-15 10:12:35
| 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!            
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2019-5-15 13:24:29
| 显示全部楼层
谢谢楼主的有图有真相经验分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2019-6-12 20:12:04
| 显示全部楼层
说了这么多,看明白了的就是FI是相序故障!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|||iFix 爱修网 ( 粤ICP备2021135374号 )

粤公网安备 44060602002064号

GMT+8, 2024-11-5 22:04 , Processed in 0.052224 sec., 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Release 20191201, © 2001-2024 Comsenz Inc.

MultiLingual version, Rev. 850, © 2009-2024 codersclub.org

快速回复 返回顶部 返回列表