发表于: 2018-7-16 09:57:10 来自手机
| 显示全部楼层 |阅读模式
代码中没有这个故障,制冷一会停机,显示P1
来自: 微社区
回复

使用道具 举报

发表于: 2018-7-17 10:50:27
| 显示全部楼层
看清楚是F1还是P1
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于: 2018-7-18 17:03:55 来自手机
| 显示全部楼层
丁冬荣 发表于 2018-7-17 10:50
看清楚是F1还是P1

故障时显示是P1,一开始是管温短路,就是不接外机开机就显示P1,换管温后5k,正常使用两天又显示P1,不是每次都有,,一般开机20分钟左右出来,风机速度正常,室温正常,好像P1代码和室外没有关系,
来自: 微社区
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于: 2018-7-23 20:18:15
| 显示全部楼层
该空调已经修好,是应急开关的问题。我把它撬掉,用了这么多天,回访一切正常。希望大家以后碰到这些奇怪的毛病少走弯路。