空调开机时制冷正常,过一会储液罐结霜就不制冷了时怎么回事?

[复制链接]
发表于: 2017-6-26 16:06:22
| 显示全部楼层 |阅读模式
电流也变小了,关机10分钟后再开机又能制冷过一会储液罐又结霜了。谢谢
回复

使用道具 举报

发表于: 2017-6-26 17:36:42
| 显示全部楼层
是不是冰堵啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于: 2017-6-26 18:18:43
| 显示全部楼层
空调不可能冰堵吧?脏堵应该也不会,因为脏堵开机就应该堵!制冷剂加多了?0.5压力也不多啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于: 2017-6-27 11:16:19
| 显示全部楼层
放了些制冷剂,储液罐不结霜了但还是一样,压缩机烫手,压缩机可能不行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2017-8-1 19:52:00
| 显示全部楼层
应该是脏堵。