冰堵怎样处理

[复制链接]
发表于: 2017-5-5 21:43:00
| 显示全部楼层 |阅读模式
制冷维修常遇到冰堵,大侠有高招吗?
回复

使用道具 举报

发表于: 2017-5-8 12:13:31
| 显示全部楼层
我觉得有几种源头
1是泄漏时吸入的水分,尤其是对于R600a制冷剂负压工作的系统中
2是切开管道时间漏空太长
3是耗材含水,比如新更换的压缩机油和制冷剂和过滤器含水超标
4是潮湿空气打压和加注制冷剂把水分带入系统了
注意了这几点,再逐一排查就相对少发生,换油、氮气吹是解决冰堵塞的良药
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于: 2017-5-5 22:02:57
| 显示全部楼层
我的办法就是如果内漏先修好,后再割开过滤器,如果里边水分多,就把压机的油换掉,再抽空时用灯泡加热箱体内的温度,再把压机打开。如果过滤器中没有水份,就把给压机的步骤省略就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2017-5-5 22:50:12
| 显示全部楼层
谢  谢 了 学 习
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2017-5-6 10:24:24
| 显示全部楼层
检漏修复后用氮气打压,并更换过滤器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2017-5-6 12:36:41
| 显示全部楼层
直接用冷库过滤器 过滤一夜 换小的过滤器就好

点评

换干燥剂吗  发表于 2017-5-9 15:33
有道理  发表于 2017-5-8 11:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于: 2017-5-8 11:41:51
| 显示全部楼层
风筝CFR 发表于 2017-5-5 22:02
我的办法就是如果内漏先修好,后再割开过滤器,如果里边水分多,就把压机的油换掉,再抽空时用灯泡加热箱体 ...

学习  了 0000
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2017-5-8 12:34:17
| 显示全部楼层
再过滤器上打个孔,接一块表,真空泵接在过滤器处,压缩机和真空泵都开机长时间抽空,同时给压缩机加热,再加入少量的制冷剂和甲醇,开机半小时,从过滤器处放掉,真空泵接在过滤器处抽真空,同时过滤器给加热。这样有效,如果还堵,反复多次抽空。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2017-5-8 18:00:29
| 显示全部楼层
用风枪焊,加热压缩机烫手和过滤器,启动压缩机,再用真空泵抽2小时后,加入小盖甲醇冲洗制冷管道
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于: 2017-5-8 18:04:39
| 显示全部楼层
电医冯 发表于 2017-5-8 12:34
再过滤器上打个孔,接一块表,真空泵接在过滤器处,压缩机和真空泵都开机长时间抽空,同时给压缩机加热,再 ...

再过滤器上打个孔,接一块表,真空泵接在过滤器处,压缩机和真空泵都开机长时间抽空,4--6小时后,用氧气焊炬烤过滤器(用透明管子),看看有什么现象.