楼主: 道喜

冰柜打压怪事

  [复制链接]
发表于: 2016-11-10 15:29:57
| 显示全部楼层
应该是温度作祟
怎么还要间隔60秒才能发言啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2016-12-20 21:01:03
| 显示全部楼层
还敢打25KG压,历害
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2017-1-10 17:08:37
| 显示全部楼层
是啊,我一般都是8--10个压,特难查的微漏的才打15个,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2017-1-10 17:47:32
| 显示全部楼层
首先你打的压力太高,如果你用压缩空气打压,热胀冷缩压力有变化很正常,我都是用氮气打压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2017-1-10 18:21:50
| 显示全部楼层
你估计打的是压缩空气 气温越低压力就越小 反之气温越高压力就越高 个人观点 不一定对
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2017-2-11 21:45:02
| 显示全部楼层
心蜜心蜜 发表于 2016-11-8 06:36
热涨冷缩的原因在观察2天

热涨冷缩的原因在观察2天
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2017-2-11 23:39:25
| 显示全部楼层
最佳的捡漏方法是抽真空保负压,你这种情况通常是热胀冷缩引起的压力变化,2.5kg压力检测高压正常,很多时候用正压保压几天都不掉压,加氟几天就漏没了,这就是所谓的打压不漏加氟几天就漏完的典型故障。究其原因就是管道漏点处集有冷冻油膜,正压时油的密度远大于气体使漏点被封住,保持不漏,保负压就一目了然了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2017-2-11 23:43:36
| 显示全部楼层
但你低压也打2.5kg压力明显是高了,有时候好的也给你打坏了,一般低压不要超过1.5kg,在1-1.2kg比较合适点,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2017-2-12 03:42:27
| 显示全部楼层
表压数,用手机拍个照留存,温度不同,气体有热胀冷缩的特性。
回复 支持 反对

使用道具 举报