| |

iFix 爱修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3009|回复: 4

南凌双系统冷柜一边结冰少

[复制链接]
发表于: 2016-10-7 13:13:47 来自手机
| 显示全部楼层 |阅读模式
  一台1400L南凌双压机,双系统的冷柜,换压机及一部份蒸发器后,加注134至回气管结露,过滤器温热,量分别都是200克左右。两个R134压机都是万胜WQ142H的,看冰柜铭牌上写加注量400多克,应该是两个系统的总加注量吧?第二天去观察,一面盆水已完全冻结,粘住了铝板。交付用户使用半月后,过去看发现箱内左边三分之一区域铝箔上结冰少于右边区域,而且结冰少的这边用户放的东西少得多,其中有一瓶水完全冻结。摸各部位温度正常,用户温控5档,我调到3档压机马上停了。请教各位师父,上述情况是否正常?谢谢!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于: 2016-10-8 12:54:21 来自手机
| 显示全部楼层
低压压力负0.1Mpa,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于: 2016-10-8 12:55:25 来自手机
| 显示全部楼层
高压压0.95Mpa
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于: 2016-10-8 12:59:41 来自手机
| 显示全部楼层
环境温度30度左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2017-10-10 21:40:51
| 显示全部楼层
这个是正常的,箱内水分过少或偏一边  机器结霜就不一致  是正常的,在加天气温度30度  明显散热不好   注意散热问题。其他不影响使用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|||iFix 爱修网 ( 粤ICP备2021135374号 )

粤公网安备 44060602002064号

GMT+8, 2024-11-5 16:36 , Processed in 0.070593 sec., 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Release 20191201, © 2001-2024 Comsenz Inc.

MultiLingual version, Rev. 850, © 2009-2024 codersclub.org

快速回复 返回顶部 返回列表