R134屡次冰堵

[复制链接]
发表于: 2016-9-7 15:06:35 来自手机
| 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 丁冬荣 于 2016-9-8 15:34 编辑

一台双压缩机冷柜,换压缩机后,3档能正常开停,但档位打高,其中一个压机的过滤器毛细管这头逐渐冰凉结露,换了两次双尾过滤器,双头抽真空1个半小时,同时在抽真空时烘烤压机和过滤器,最后试机还是差不多。换下的过滤器用力敲可以敲出些细的黑粉末,不知是什么?如果说过滤器有134专用的话,而另一个系统用相同的过滤器,却正常!有什么高招能一下解问题?请各位师傅赐教!谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于: 2016-10-28 11:30:33 来自手机
| 显示全部楼层
用快易修管路清洗剂洗,如是风冷冷凝器直接换掉又不贵
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于: 2016-9-8 18:21:57
| 显示全部楼层
过滤器敲出些细的黑粉末来看,应是脏堵不是冰堵,清洗管路即可。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于: 2016-9-7 15:07:48 来自手机
| 显示全部楼层
标题打错,冰堵,多包函
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2016-9-7 16:43:04
| 显示全部楼层
清洗冷凝器试试,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2016-9-7 17:29:13
| 显示全部楼层
冷凝器脏,要不就是氟利昂是假的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2016-9-7 21:42:36
| 显示全部楼层
管路系统有粉尘,容易脏堵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于: 2016-9-8 09:50:52 来自手机
| 显示全部楼层
Net_Holy 发表于 2016-9-7 17:29
冷凝器脏,要不就是氟利昂是假的。

换过另一个系统的低压管,而现在出问题的这个系统并未内漏的,只是客户在内漏了3个多月才来维修,压缩机油已变黑发臭,后面发生风扇电线短路造成风扇停转,两个压机马上挂了,便出现开头的描述!
134前面用的华企,后面用的贵两倍威雪龙
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2016-9-8 15:36:47
| 显示全部楼层
高压管路不干净,重新吹干净,要不换新高压管路
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2016-9-8 19:53:32
| 显示全部楼层
家电修 发表于 2016-9-8 18:21
过滤器敲出些细的黑粉末来看,应是脏堵不是冰堵,清洗管路即可。

过滤器敲出些细的黑粉末来看,应是脏堵不是冰堵,清洗管路即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于: 2016-9-11 14:44:06 来自手机
| 显示全部楼层
LJDZ 发表于 2016-9-7 16:43
清洗冷凝器试试,

是脏堵,从过滤器里可倒出一些黑色粉末,吹了一会高低压管路后,换过滤器。再加了一瓶200多克134试机,低压-0.2MPA,高压0.8MPA,过了一会毛细管又凉手结露,不会又堵了吧?还是制冷剂不足?请指导!谢谢!