| |

iFix 爱修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2764|回复: 0

热力膨胀阀具体的调整步骤

[复制链接]
发表于: 2016-4-15 14:18:20
| 显示全部楼层 |阅读模式
1停机:将数字温度表的探头插入到蒸发器回气口处(对应感温包位置)的保温层内。将压力表与压缩机低压阀的三通相连。
2:开机,让压缩机运行15 分钟以上,进入稳定运行状态,使压力指示和温度显示达到稳定值读出数字温度表温度T1 与压力表测得压力所对应的温度T2,过热度为两读数之差T1- T2。 注意,必须同时读出这两个读数。热力膨胀阀过热度应在5-8℃之间,如果不是,则进行适当的调整。调整步骤是:首先拆下热力膨胀阀的防护盖,然后转动调整螺杆2-4 圈,等系统运行稳定,重新读数,计算过热度,是否在正常范围,不是的话,重复前面的操作,直至符合要求,调节过程必须小心仔细
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|||iFix 爱修网 ( 粤ICP备2021135374号 )

粤公网安备 44060602002064号

GMT+8, 2024-11-5 12:10 , Processed in 0.053228 sec., 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Release 20191201, © 2001-2024 Comsenz Inc.

MultiLingual version, Rev. 850, © 2009-2024 codersclub.org

快速回复 返回顶部 返回列表