1停机:将数字温度表的探头插入到蒸发器回气口处(对应感温包位置)的保温层内。将压力表与压缩机低压阀的三通相连。
2:开机,让压缩机运行15 分钟以上,进入稳定运行状态,使压力指示和温度显示达到稳定值读出数字温度表温度T1 与压力表测得压力所对应的温度T2,过热度为两读数之差T1- T2。 注意,必须同时读出这两个读数。热力膨胀阀过热度应在5-8℃之间,如果不是,则进行适当的调整。调整步骤是:首先拆下热力膨胀阀的防护盖,然后转动调整螺杆2-4 圈,等系统运行稳定,重新读数,计算过热度,是否在正常范围,不是的话,重复前面的操作,直至符合要求,调节过程必须小心仔细