| |

iFix 爱修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4164|回复: 6

小型冷库自排空加F的方法

[复制链接]
发表于: 2016-4-15 11:52:24
| 显示全部楼层 |阅读模式
拍空加F步骤:关闭压缩机的排气阀,打开排气旁通口(可以将排气快速接头插入该气门芯),全开压缩机的吸气阀后往关的方向关1~2圈,加液口与氟瓶连接好,打开加液阀,氟瓶阀仍处关闭,开启压缩机,此时即开始抽真空,约几分钟后,排气逐渐减小,加液口的压力指示逐渐到真空位置,最终排气口无声并无气体排出,若一直有气排出,说明该压缩机的气密性差。只可以允许排气口有一点很微弱的气体压出,在关闭了排气旁通口后(拔出排气快速接头)停止压缩机运转,再开启排气阀到倒死位置(切断从旁通口漏气)。先利用真空压差加氟,关闭加液阀,打开氟瓶阀后将氟瓶倒置,再全打开手中的加液阀加液。当低压压力与氟瓶压力平衡后,暂关闭加液阀,开启压缩机后,再将加液阀控制在3公斤左右的加液压力,一直看住视液镜,当全满下视液镜后就要注意时刻关加加液阀了,直到上视液镜刚好能看到液体为止,快速关闭加液阀、氟瓶阀,打开加液阀吸干加液管,加液完毕。收F具体步骤:
收氟时先关闭冷凝器下或储液器的出液阀,开机运转至低压压力稳定在0以下,低压回气管升至常温时关闭压缩机的排气阀停机,再关闭压缩机的吸气阀即可。
抽空时打开排气阀的旁通口和吸气阀即可开机,待低压达到稳定真空时关闭排气旁通口后再停机。 利用自身压缩机打压时,开启系统的所有阀门,拆开压缩机的吸气过滤口(吸气阀关闭)后开机,待压力达到试验压力后停机,装复吸气过滤口。
系统的排污:可与试压操作同时进行。当每次达到试验压力后,先进行系统的检漏,再迅速打开系统最低处的阀门排污,反复操作数次即可。

评分

参与人数 1金钱 +5 收起 理由
丁冬荣 + 5 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于: 2016-4-15 13:36:39
| 显示全部楼层
楼主加上图片更好,再加以说明。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于: 2016-4-19 12:52:07
| 显示全部楼层
好技术好经验
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2016-4-20 00:18:17
| 显示全部楼层
液加后要多停些时间,以防液击。本人液加后,开机,压机声音发闷,恐对压机利。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2016-7-27 17:06:40 来自手机
| 显示全部楼层
还不够长细。加多少氟!.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2016-7-28 10:37:47
| 显示全部楼层
好方法 顶一个
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2016-8-4 14:02:59
| 显示全部楼层
谢谢楼主维修经验分享。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|||iFix 爱修网 ( 粤ICP备2021135374号 )

粤公网安备 44060602002064号

GMT+8, 2024-11-25 12:39 , Processed in 0.052487 sec., 11 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Release 20191201, © 2001-2024 Comsenz Inc.

MultiLingual version, Rev. 850, © 2009-2024 codersclub.org

快速回复 返回顶部 返回列表