格力1.5P变频空调加氟

[复制链接]
发表于: 2015-6-25 16:59:22
| 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,今天遇到一台格力1.5P变频空调,我去的时候压力表指示快到零了,因为用户自己拆装过这台空调,不敢贸然加氟,用真空泵抽空后加氟到粗细管都很冷,电流也基本正常,加到7.0A的电流,可是压力太大了,低压表到头了,超过了120psi(就是大家说的9KG压力吧!呵呵),不知道大家加氟的时候是加多少?顺便说一下,定频空调加氟我就知道,可是变频空调加到多少实在心里没底啊!这台空调出水还是很正常,水很大。。。请问大家这算正常吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于: 2015-6-26 08:47:03
| 显示全部楼层
受教了,谢谢。。。一定要专用工具吗?我在修理这个空调时,用的是旧加氟管,R410A气体状态加注。。。也没见异常。。。虽然我现在知道要液加,专用工具,可是当我们维修条件不允许的情况下,像我修这个空调的错误操作会导致什么严重的后果呢?
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于: 2015-6-25 20:41:47
| 显示全部楼层
最好定量加  一般格力变频空调用的是R410A 1.5P在1.0公斤左右 加的时候必须是液体状态下加注  
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2015-6-25 20:42:43
| 显示全部楼层
最好定量加  一般格力变频空调用的是R410A 1.5P在1.0公斤左右 加的时候必须是液体状态下加注  
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2015-6-25 21:05:18
| 显示全部楼层
把温度调到最低,让机子全速运行,加到0.8MP就行了,先抽空,加入一定的量再开机,不然有些机子一下就会外机保护
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于: 2015-6-25 21:58:49
| 显示全部楼层
为什么必须是液体状态下加注,因为怕液击,我还真没有液体状态加,纯气体状态加的,效果也还不错,真是各有各的说法,都不知道哪一条是真的了。。。不过,还是谢谢师傅们的回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2015-6-26 08:13:07
| 显示全部楼层
变频空调一定要加液体的制冷剂,加为410A是混合型的不能加入气体的410A.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2015-7-5 17:33:25
| 显示全部楼层
你加得非常正确....................
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2015-7-5 20:45:54
| 显示全部楼层
因为R410A是复合制冷剂,里面的两种成分比例改变了,那么压力,和制冷效果会有变化和影响的。
回复 支持 反对

使用道具 举报