编程器升级后离线读出备份会出现两个部分文件

[复制链接]
发表于: 2015-3-17 10:16:31
| 显示全部楼层 |阅读模式
编程器升级后离线读出备份会出现两个部分文件,EN25Q32_20150317_101608.BIN
EN25Q32_20150317_101608.BIN_StatusRegVal我重新安装

编程器的软件,安装时也关闭了杀毒软件,还是不行。
回复

使用道具 举报

发表于: 2015-3-17 10:46:21
| 显示全部楼层
那安装回之前的版本,新版本的功能很少 用到的。覆盖安装,安装前关闭杀软。不更改安装目录。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于: 2015-3-17 12:36:08
| 显示全部楼层
安装回原来版本搞定,软件版本到20150113还正常,备份是一个文件,如果安装成20150209就是两个了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2015-3-17 13:50:33
| 显示全部楼层
升级日志中就有详细的说明,咋 不会好好去看呢?小的文件,没用以的你可以直接删除,不占什么空间,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2015-3-17 18:08:35
| 显示全部楼层
小的那个是针对非标准的SPI闪存的,是为解决相同芯片相同数据,写入后不好用的问题,有些芯片是QPI总线。809f读数据时,根据状态寄存器的数值自动判定是SPI总线还是QPI 总线。

不过个人觉得,保存后,出现 两个文件,是有点不习惯,     给老大个建议,当判定为QPI闪存时,才出现两个文件。而平时读取的时候,还是跟平常一样,保存一个文件就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2015-3-17 23:42:09
| 显示全部楼层
普通用户,安装编程器网站公布的版本,是完全安装版,不要去安装一些临时版本和测试版!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于: 2015-4-1 15:57:09
| 显示全部楼层
谢谢大家的回复。辛苦了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于: 2015-4-27 20:44:02
| 显示全部楼层
需要注意,升级后一定看看软件升级日志
2015年1月28日:

SPI离线读写增加状态寄存器自动保存、载入功能,在写入校验完成后,用户可以手动点击“保护”->“写入”按钮,写状态寄存器;

状态寄存器2的设定,对于新型笔记本BIOS芯片,25Q系列的读写尤其重要,因为有些机型使用的不再是标准SPI总线,而是QPI总线,换颗BIOS芯片写入后,状态寄存器2的数值必须|0x02,主板才能正常工作。

如何看出原机是否启用QPI总线?
1、必须是25Q系列才可能启用QPI总线;
2、读取原机的BIOS芯片,如果状态寄存器2的第二位,也就是bit1为1,就说明启用了QPI总线;
3、如果你看不懂也没关系,用809F读取原机BIOS保存后,同目录下会自动生成一个附加文件,名字和你保存的BIN文件相同,后面多"_StatusRegVal"字样,这就是状态寄存器数值了;下次要写入时,找一颗25Q系列同容量芯片,拖入BIN文件,自动加载同目录下的附加文件,这样状态寄存器数值就不需要手动设定,用户可以手动点击“保护”->“写入”按钮,写状态寄存器;
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2015-4-27 21:01:53
| 显示全部楼层
我也遇到了,只是有一个文件夹只有2字节,另外一个才有数据。不知为什么
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2015-4-29 22:59:39
| 显示全部楼层
我也遇到了,有些不明白?有明白的回复一下,谢谢。

点评

不好好的看帖子,难道你连升级日志也不会看?还有LZ已经复制在上面了,看不明白的,多看几遍吧!  发表于 2015-4-29 23:07