| |

iFix 爱修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 957|回复: 7

空调粗细阀都接白霜是怎么回事?

[复制链接]
发表于: 2021-8-15 22:20:03
| 显示全部楼层 |阅读模式
细阀结霜基本判定缺氟,粗阀结霜判断粗管有折的地方引起二次节流,或者内机热交换器背面脏导致冷散不出去。单单粗阀结霜应该不少缺氟,因为氟本身不够,蒸发器都结霜不完整粗管更不会结霜了。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册帐号

x
回复

使用道具 举报

发表于: 2021-8-16 08:46:43
| 显示全部楼层
高低压,压力照片发上来看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2021-8-16 12:34:27
| 显示全部楼层
检查内机蒸发器两面是不是很涨 内风机转速
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于: 2021-8-16 19:31:48
| 显示全部楼层
htlyj520 2021-8-16 12:34
检查内机蒸发器两面是不是很涨 内风机转速

不算脏,内风机转速正常。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2021-8-17 18:20:46
| 显示全部楼层
要看蒸发器背面  我遇到的都是内机蒸发不赢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2021-9-15 02:12:13
| 显示全部楼层
修过格力的缺氟你看看压力正常不
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|||iFix 爱修网 ( 粤ICP备2021135374号 )

粤公网安备 44060602002064号

GMT+8, 2024-11-6 09:44 , Processed in 0.051819 sec., 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Release 20191201, © 2001-2024 Comsenz Inc.

MultiLingual version, Rev. 850, © 2009-2024 codersclub.org

快速回复 返回顶部 返回列表