R32制冷剂连接管焊堵,后怕啊!

  [复制链接]
发表于: 2021-7-8 20:58:40
| 显示全部楼层 |阅读模式
安装空调最头疼的就是外机安装了,最近接手一台乡村用户新购机安装,厦檐封闭,厦顶挂瓦,西墙外和邻居共用,后墙外用户不允许,只有接管了。。。说是接管很赚钱,我也不稀罕,当时心里直打退堂鼓,想借口玻璃打不了孔撤了呢。又怕老板笑话。唉,干吧,时间足够。谁曾想最后打算打开细阀吹一下管道,竟然不出气???(冰箱遇到过焊堵,空调还是没有遇到过焊堵),难道是外机没氟了,也没遇到过啊!!!正要准备卸下去换台,拧下细管有很强的气流。。。偶的天,堵了。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册帐号

x
回复

使用道具 举报

发表于: 2021-7-9 20:32:42
| 显示全部楼层
注意安全,细心规范操作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2021-7-9 23:49:43
| 显示全部楼层
注意安全!R32好恐怖的~


回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2021-7-18 14:19:32
| 显示全部楼层
楼主怎么焊的?怎么会堵?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于: 2021-7-19 09:26:12
| 显示全部楼层
liya881029 2021-7-18 14:19
楼主怎么焊的?怎么会堵?

它就是想堵我也想不到。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2021-7-19 10:02:10
| 显示全部楼层
接口缝大,火焰温度高,焊接不规范熔液流进去就堵了,老兄啊这个错误太低级了