| |

iFix 爱修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 915|回复: 4

三菱电机MUZ-YE12VA外机不通电。1.5P变频挂机

[复制链接]
发表于: 2021-6-30 16:45:09
| 显示全部楼层 |阅读模式
       前几天接到一个三菱空调型号MUZ-YE12VA,开机内机一切正常,外机不工作,几分钟后内机运行灯一直闪。按照经验一般外机板有问题,关机后拆开外机再次通电开机,发现内机通电220V通电瞬间就断开了,感觉外机根本来不及通讯,拆了外机板回来检查,发现正常。把外机板装好后在用户家拆开内机检查发现内机继电器吸合后立即断开,代换内、外机连接线后故障一致。检查内机板都没有发现问题,传感器,风机,导风板都工作正常。把内机板发给朋友检查也说正常,现在不知道怎么检修思路了。外机板代换也一样,断开外机的膨胀阀,风机等断开故障还是一样。外机板型号为:DM00Y795  ,请前辈们指导一下。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册帐号

x
回复

使用道具 举报

发表于: 2021-6-30 18:50:30
| 显示全部楼层
应该有故障代码吧,最起码  测量电压 呢? 外风机 内风机单测,  拔下负载供电试试, 都单独测试, 硬件正常的话 就直接换板就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2021-7-21 22:30:02
| 显示全部楼层
根据内机的指示灯闪的次数,来判断故障。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2021-9-29 11:45:16
| 显示全部楼层
我悄悄地告诉你,检查一下室内 机的两个探头?尤其是分压电阻,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于: 2021-10-2 21:16:02
| 显示全部楼层
机器换了内机主板修好的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|||iFix 爱修网 ( 粤ICP备2021135374号 )

粤公网安备 44060602002064号

GMT+8, 2024-11-6 07:43 , Processed in 0.053381 sec., 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Release 20191201, © 2001-2024 Comsenz Inc.

MultiLingual version, Rev. 850, © 2009-2024 codersclub.org

快速回复 返回顶部 返回列表