发表于: 2018-1-30 22:17:51
| 显示全部楼层 |阅读模式
今天下午接以用户电话说空调不制冷,上门去看了一下,室外温度大概是7度,室内温度大概有27-30度左右,是五金加工车间,一个车间有两台一样的空调,都是报警L3,在网上查了很久都没有查到MWH080吊顶式的空调的故障代码,打开机子有两个压缩机,其中第一机组正常工作,第二机组压缩机没有启动。就用万用表查了高低压保护,水流开关都没有问题,相位板没有问题,(因为主板的工作电源就是经过相位板的)又查了温度传感器基本每个在10k左右差别不大。测量了温度传感器两端电压都是在3.3v左右,测着的时候第二系统又工作了。什么问题也没有查出来,接着就查第二台,第二台和第一台的数据基本都是和第一台一样,但是这台两个系统都不工作,不知道问题出在哪里,又不知道故障代码,就用了一个本方法,找了一个5k的温度传感器替代期中一个,插上测了一下电压在2.5v左右一起五个都替换了一下,都是报警L3,哪位师傅可以发一份这型号的故障代码,在线急等,或者指教一下还有哪里没有查到的
回复

使用道具 举报

发表于: 2018-1-31 10:29:51
| 显示全部楼层
等啊等  大师出来分享一下.......
新人少提问 ,你都不能来帮助别人  回答问题.....
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于: 2018-1-31 20:22:19
| 显示全部楼层
ahsztiancl 发表于 2018-1-31 10:29
等啊等  大师出来分享一下.......
新人少提问 ,你都不能来帮助别人  回答问题.....

???????????????
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2018-1-31 20:24:53
| 显示全部楼层
温情人生 发表于 2018-1-31 20:22
???????????????

我看不一定会有人来回答你的问题了.....
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于: 2018-2-4 21:50:30
| 显示全部楼层
前几天处理好了,也怪自己大意,这是双系统的机子,有5个温度传感器,当中有两个是水温的,当时只是一个一个的替换,换了一个还有一个没有换,而水温报警就没有分第一或者第二系统,所以都是报L3,后来把两个时拆开就没有问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报