| |

iFix 爱修网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: 草根的草根

冰柜盘管大家谈

[复制链接]
发表于: 2017-4-3 21:44:13
| 显示全部楼层
使用细一点的铝管
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2017-4-5 11:57:45
| 显示全部楼层
我经常盘管,一般是这样玩的,底下往上盘,底下开头接油气分离器【就是那个铜过滤器】盘的时候拿手盘别拿弯管器,角上一定要握进去,中间留一点不需要盘那么规矩,完了铁锤大一点的敲进去了,搞定,很简单主要是注意角落,盘好角,大锤搞定,旧货市场10年经验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2017-4-5 23:49:25
| 显示全部楼层
用8分管,横向盘管,管与管间隔7厘米,箱体内壁长度减去5厘米(弯管器的长度)处开始弯,600a的毛细管取2—2.5米(买管子时咨询卖家)过滤器一定换新的,在过滤器上进气一边开一小口装高压表(既能测高压也可回收多加的制冷剂)焊接好后检漏,正常后关闭高低压阀,上电看看高压表压力8—10个压,然后看高压能否回到零,能回在高压阀处用真空泵抽真空30分钟,同时冰箱上电,加氟,回霜离压缩机10厘米处就OK
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|||iFix 爱修网 ( 粤ICP备2021135374号 )

粤公网安备 44060602002064号

GMT+8, 2024-11-5 14:46 , Processed in 0.060025 sec., 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Release 20191201, © 2001-2024 Comsenz Inc.

MultiLingual version, Rev. 850, © 2009-2024 codersclub.org

快速回复 返回顶部 返回列表