发表于: 2016-10-31 20:46:11
| 显示全部楼层
道喜 发表于 2016-9-11 14:44
是脏堵,从过滤器里可倒出一些黑色粉末,吹了一会高低压管路后,换过滤器。再加了一瓶200多克134试机,低 ...

运行五分钟左右,看制冷效果怎样.如果开始排气管热,过会又不热了可能是冰赌
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2016-11-6 09:58:23
| 显示全部楼层
压缩机里面的油很臭也有可能是压缩机里的线圈烧了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2016-11-6 17:36:04
| 显示全部楼层
肯定是堵了,无疑问,你堵的原因还是没有查出来
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2016-12-20 21:09:25
| 显示全部楼层
应该是脏堵不是冰堵,干脆更换冷凝,吹不一定吹的干净修过一台也是你这类似割开冷凝器管内壁都附了一层像水垢皮一样的东西,后换了就正常了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2017-10-10 21:33:33
| 显示全部楼层
脏堵了,清洗一下。冷凝器也要清洗 。冰堵加甲醇就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2017-10-17 11:11:48
| 显示全部楼层
更换冷凝器