发表于: 2016-9-4 10:27:10 来自手机
| 显示全部楼层 |阅读模式
一台双压机冷柜,两压机同时烧启动绕组。型号万胜WQ142H,功率285W。换同型号压机及过滤器,抽真空后加134,环温30度左右,低压负0.01Mpa左右,高压0.95Mpa,3分钟左右高压管出口烫手,1小时左右回气管结露,温控4档3小时左右停机,过20分钟左右又开机。不知正常吗?
回复

使用道具 举报

发表于: 2017-4-10 20:00:05 来自手机
| 显示全部楼层
我的表看134话还在负压三十,本机用一百九十克,我用了一瓶三百克的。二十分钟后就上边十公分有点霜,高压口烫手,后来放出点运行半小时在零下5度始终不变,。我也犯愁,加多了压宿机更热了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2017-9-13 23:03:55
| 显示全部楼层
134A不少是假的,如果只是冲雪种,尽量用好的,我修过一台285L冰柜,原来是全铜管制作,不制冷,厂家来人查有制冷剂放出,说压缩机串气要换压机,不知啥没修,几个月后找我要换压机,没谈价,直接买了一台比原来大一点近300元,原型号没货,换上抽空加氟插电,高压13-14时停加转20分钟后,上边一圈有点凉,毛细管出口处有点霜,又加了一些氟,过一会高压升到25,转30分钟,仅一圈有点霜,下边管有点凉,高压管出口烫手,拔掉插头高压下降很快,怀疑氟质量不好,重新抽空加氟换过滤器毛病依旧,头大了,想了半天,找到毛细管出口,剪开后敞开加液口启动压机;;高压一会又20多,停电压力下降快,没办法只有换毛细管看看,找一根2米多口经差不多换上,先直接过滤器一端另一端敞开,开机高压15多,剪了一节压力到13-14,重新接上抽空加氟,高压在12,制冷快,几小时后测温度-18. 收费650,有点小惊讶。翻了半天只有600,唉算了,旧压机没要,估计没坏就算了,以后证实压机好的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2017-10-10 20:27:26
| 显示全部楼层
20分钟能停机就正常了,大冰柜一般都是这个样子的。
回复 支持 反对

使用道具 举报