[复制链接]
发表于: 2015-11-3 10:25:40
| 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 丁冬荣 于 2015-11-3 16:15 编辑

昨天下午接一鞋厂厂家的电话,要求去修一个3000L的工业水冷式的冷冻柜,打开电控箱检查发现电路已维修过,检查温控器正常,380V接触器已换新,开机先启动水泵,然后启动压缩机,延时后启动即跳开,过流保护器没弹出,仔细观察没发现电路错误,拔下一个220V的交流中继继电器,更换后试机已正常工作,调节温度到-10度,观察二十分钟温度下降到2度,有点欠F,通知车间维修主管,回复过些天再电话通知加F.
回复

使用道具 举报

发表于: 2015-11-3 16:24:51
| 显示全部楼层
是加氟吗?还是加氨气?好大的冷柜,没见过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2016-1-8 23:15:08
| 显示全部楼层
这么大的我还没见过
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2016-3-16 23:23:18 来自手机
| 显示全部楼层
你修的是10匹水冷机吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2016-7-29 09:36:39
| 显示全部楼层
确实 好大的打
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2024-5-12 10:40:43
| 显示全部楼层

这么大的我还没见过 家用的没有
回复 支持 反对

使用道具 举报