32组装机,换灯条后,亮一下就灭

[复制链接]
发表于: 2020-5-3 09:43:12
| 显示全部楼层 |阅读模式
组装32机子,测灯条有一条不通,6灯3V,3条串。测另两条10.5V,用3V6灯换后,能亮一下就灭,去下两只限流电阻,还那样,又去下一只,才正常,测电压 50V.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册帐号

x
回复

使用道具 举报

发表于: 2020-5-3 11:43:14
| 显示全部楼层
是新灯条 3条一样的规格  50V正常 属于 降电流了 用3-4年没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2020-5-3 12:53:01
| 显示全部楼层
换新灯条就要看电流的大小。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2020-5-5 08:39:26
| 显示全部楼层
买的灯条有1w灯珠的有0.5w灯珠的换的时候用3v电压测试一下单个灯珠电流就知道了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于: 2020-5-12 21:07:54
| 显示全部楼层

买的灯条有1w灯珠的有0.5w灯珠的换的时候用3v电压测试一下单个灯珠电流就知道了